方案是在解決問題或實現目標時為達成預期結果所制定的一系列具體措施和步驟,它可以幫助我們有條不紊地規劃和執行任務,我想我們需要制定一個方案了吧。方案的編寫還要考慮到相關利益關系人的意見和建議,以達到共識和合作。下面是一些方案制定的要點和注意事項,供大家參考和學習。
施工組織施工方案篇一
項目進行一次大檢查。
檢查內容:施工現場的文明施工執行情況。
3.檢查依據:按文明施工管理條例及細則。
4.檢查方法:項目文明施工管理小組及公司文明施工檢查團應定期對項目進行檢查。
除此之外,還應不定期地進行抽檢,每次抽檢應針對上一次檢查出的不足之處作重點檢查,檢查是否認真地做了相應的整改,對屢次整改不合格的,應當進行相應的懲戒。
檢查采用評分的方法,實行百分制記分。
每次檢查應認真作好記錄,指出其不足之處,并限期責任人整改合格,項目文明管理小組及公司文明施工檢查組應落實整改的情況。
5.獎懲措施:為了鼓勵先進,促進后進,應對每次檢查中做的好的進行獎勵;做的差的應當進行教育和培訓,并督促其改進。
由于項目文明施工管理采用的是分區、分段包干制度,應當將責任落實到每個責任人身上,明確其責、權、利,實行責、權、利三者掛鉤。
12.6文明施工標準。
1.綜合治理。
2)加強施工隊伍的全面管理,堅持崗前培訓和持證上崗,嚴禁接受‘三無人員’。
3)作好建設工地現場安全保衛工作,落實防盜防火措施;。
4)安全宣傳標語或安全警告牌規格統一,形成標準化。
2.場容場貌。
1)區域劃分:施工區域與生活區域要分開,臨時建筑材料和施工設備應擺放整齊;。
2)室內施工場地:建筑物內有足夠的照明,完工后對場地進行清掃;。
施工組織施工方案篇二
xx城緊臨南湖,場地范圍北至機場三路,南抵xx城路,西起丁字橋路,東臨珞獅南路,總面積114公頃。依據城市總體規劃,未來的xx城將是一個環境宜人、交通便利的居住新區。城市快速路珞獅南路、主干道丁字橋路沿場地東西兩側經過,與南北向次干道石牌嶺路、出版城路、東西向次干道機場三路、武梁路以及支路機場四路、xx城路共同組成新城內棋盤式路網。路網內道口間距為350~650米,路網密度為5.42kmkm2.場地范圍內現狀為大片的魚塘和藕塘,尚未開發建設。
本工程道路軟弱地基處理起點0+035與xx城路連接,止點1+247與機場三路連接。次路段沿線地質差異較大,根據不一樣的地質條件分別采用拋石擠淤、粉噴樁和清淤換填處理。
2.2主要工程項目工程量。
填方:145575m3。
車行道:23620m2。
人行道:12370m2。
鋼筋砼圓管:d500398m。
鋼筋砼圓管:d1000114m。
鋼筋砼圓管:d120077m。
磚砌圓形雨水檢查井:100025座。
磚砌圓形雨水檢查井:15002座。
矩形直線雨水檢查井:2座。
砼箱涵:2―bh=4.02.31210m。
結合箱:3座。
沉泥井:50035座。
箱涵進水口:1座。
承插式鋼筋砼排水管:d300405m。
承插式鋼筋砼排水管:d400498m。
承插式鋼筋砼排水管:d500429m。
承插式鋼筋砼排水管:d600313m。
承插式鋼筋砼排水管:d80025m。
磚砌圓形污水檢查井:100051座。
磚砌圓形污水檢查井:12503座。
磚砌圓形污水檢查井:15001座。
豎槽式砼跌水井:9座。
沉泥井:50036座。
施工組織施工方案篇三
本公司將選派有經驗、有本事的工程施工人員組成項目部,保證工程的順利完工。項目部組織機構圖如下:
項目部組織機構圖。
3.2施工組織管理及目標。
3.2.1工程質量目標。
嚴格按照設計圖紙和施工規范進行施工,力爭做到一次交工驗收合格率為100%,杜絕質量問題,若達不到愿按照我單位對工程質量的承諾理解處罰。
3.2.2工程工期目標。
根據此工程的設計規模和業主的要求,在結合我單位的綜合施工本事,我方將在業主要求的270天內完成施工任務。若達不到愿按照我單位對工程工期的承諾理解處罰。
3.2.3工程禮貌施工管理目標。
我方在施工中將嚴格執行我市有關禮貌施工的規定,做到禮貌施工合格工地若達不到愿按照我單位對工程禮貌施工管理的承諾理解處罰。
3.2.4工程安全施工管理目標。
我單位將嚴格認真的貫徹安全第一的宗旨,在整個施工過程中做到無安全事故發生,進取做好預防工作,到達安全合格工地。若達不到愿按照我單位對工程安全施工管理的承諾理解處罰。
3.2施工總平面布置。
3.2.1施工總平面布置圖(略)。
3.3臨時設施。
3.3.1在施工止點出附近設臨時拌合場。
3.3.2項目部辦公室以及施工人員居住房在場地附近搭設,同時根據需要搭設必須數量的工棚。
3.3.3施工用電研究在附近租用,并配備必須數量的發電機。
3.4施工進度計劃安排。
3.4.1總體指導思想是:交叉平行安排施工,根據業主要求,我單位將在270天完成施工目標。
3.4.2勞動力計劃和施工進度計劃表(略)。
施工組織施工方案篇四
再遵順合同、守信用、保質量的情況下,本公司實施交叉作業方式。
1、本工程先有電工劃出要開的槽,由小工進行開彎管、穿線、木工做門及套、石膏板隔斷。
2、電工頂部線管,鋪設完畢,木工進行吊頂施工,水工做上下水管,鋪設完畢,由瓦工抹平地面、墻面不平出,進行用水試驗三天,如地面漏水必需重新做地面防水。
3、頂部工程完畢,油工用石膏粉進行填平接口處,貼上繃帶,然后進行批灰、打磨、刷墻漆。
4、門、套及柜做完后,油工進行填補釘眼,刮原子灰,打磨、噴漆。
5、衛生間閉水試驗完成,瓦工進行防水層保護,方能進行鋪磚擦縫。
6、木工在做完頂部、墻面、門及套柜子、前臺,最后二遍之前瓦工進行走道地磚及室內、前臺、理石鋪裝。安裝衛生間潔具、門口玻璃安裝工作,木工安裝墻腳線、電工安裝燈具。
7、油工再完成所有油活后,在清理地磚、擦縫、清潔直到完工。
施工組織施工方案篇五
4.1.1技術準備:組織所有管理及施工技術人員,認真熟悉圖紙,學習有關規范,了解本工程設計意圖、施工特點和特殊工序要求。測量人員做接樁工作,技術、試驗及其他管理人員及時到位完成各項準備工作,根據計劃安排提出工程用料計劃,施工機具計劃,明確各類物資進場時間,做好材料試驗、報驗及廠家資質審查,經過后及時進行加工訂貨工作。
4.1.2設施準備:對進場的大、小型設備進行檢查和試運轉,保證每一部機械設備能正常運行。及時搞好現場三通一平工作,快速完成臨時設施的建設工作。
施工組織施工方案篇六
中國氣象科技大廈工程總建筑面積40000m2,建筑高度約25m,本建筑由地下二層、地上六層組成,其中地下二層為人防,地上各層為商業用房,中庭,多功能廳,會議室,波音室等。
施工范圍:空調水系統、空調通風系統、消防防排煙系統;。
2.管理單位:。
業主:。
總承包商兼主體工程承包商:。
設計單位:。
監理單位:。
3.施工特點:。
施工面積大4萬平方米,絕對工期120日;。
通風材質:鍍鋅鐵板;。
二、編制依據。
1招標文件。
2施工圖。
3主要規程規范。
3.2《民用建筑采暖通風設計技術措施》。
國家現行的采暖、通風、防火施工及驗收規范。
3.設備運輸吊裝方案。
4.成品保護方案。
5.專業調試方案。
四、施工方法和施工工藝。
1.主要工程量。
各種風機83臺;各種空調機組、新風機組14臺;各種防火閥306臺;各種閥部件約1000臺;通風管道面積0平方米;風口約3000個;風機盤管570臺,冷暖空調9臺,冷卻塔3臺。
2.技術準備工作。
2.1根據工程特點認真做好圖紙自審、會審,并作好記錄,充分了解設計意圖。
2.2施工前,安排專業工程技術人員對技術工人進行專項交底、工程內容交底、工藝流程交底,使所有施工人員在進入施工現場前,熟悉所安裝設備的性能、特點及要求,做到胸中有數。
2.3通過認真審核施工圖紙后,分部位、按系統及時繪制出風管加工大樣圖,并委托通風專業加工廠進行加工制作。
2.4根據圖紙做好施工預算及各種設備、閥部件的型號、規格、數量、進場日期的統計,提交物資部門,經批準后進行物資的采購加工定貨,確保各項物資按時到場。
2.5施工前應根據建筑孔洞圖進行孔洞的復核,并做好記錄工作。
3.主要施工方法及技術要求。
3.1通風專業。
3.1.1風管及部件的安裝。
3.1.1.1風管的安裝:地上部分的空調風管采用鍍鋅鋼板,鋼板厚度按“通風與空調工程施工質量驗收規范”(gb50243—)執行。
風管穿沉降縫用涂塑軟管,一般風管法蘭連接處墊料用8501膠帶,排煙風管使用石棉扭纜。
(1)準備工作:。
風管系統安裝前,應進一步核實風管及送回(排)風口等部件的標高是否與設計圖紙相符,檢查土建預留的孔洞、預埋件的位置是否符合要求,檢查風機、設備基礎的尺寸位置是否正確、質量是否符合要求,并作好基礎驗收記錄,并將預制加工的支吊架、風管及部件運至施工現場。同時,將施工輔助用料、墊料等和必要的安裝工具準備好,根據工程量大小及系統的多少分段(按放火分區劃分)進行安裝。
(2)支吊架安裝。
風管支吊架加工用料如下:支吊架安裝是風管系統安裝的第一道工序。支吊架的形式應根據風管截面的大小及工程的具體情況選擇,必須符合設計圖紙或國家標準圖的要求。風管的支吊架間距如設計無要求時,對于不保溫風管的支架間距應符合下列要求:。
a、水平安裝的風管直徑或大邊長小于400mm,其間距不超過4米;大于或等于400mm其間距不超過3米。
b、垂直安裝的風管支架間距為3米,但每根立管上設置不少于兩個固定件。
c、對于保溫風管,由于選用的保溫材料不同,其風管的單位長度重量也不同,風管支架的間距應按不保溫風管的長度乘以0.85。
d、風管的安裝標高,對于矩形風管是從管底算起,而圓形風管是從風管中心計算,在安裝支架時應引起注意。
e、對于相同管徑的支吊托架應等距離排列,但不能將支吊托架設置在風口、風閥、檢視門及測定孔等部位處,否則將影響系統的使用效果,應適當錯開一定距離。矩形保溫風管不能直接與支架接觸,應墊上大堅固的隔熱料,其厚度與保溫層相同。
f、安裝吊加應根據風管中心線托出吊桿敷設位置,單吊桿在風管中心線上,雙吊桿按托架鋼的螺孔間距或風管中心線對稱安裝。但吊架不能直接吊在風管法蘭上。
g、安裝立管卡環應先在卡環半圓弧的中點劃線,按風管位置和埋墻厚度將最上半個的卡環固定好,再用線錘吊正,在保證重直的情況下再將下半個卡環固定。所有空調通風系統的防火閥,排煙閥均需單獨支吊,以防止火災時閥門變形影響性能。
3.1.2閥部件安裝。
(1)防火閥安裝按設計圖紙要求,裝置管徑相應的680c-700c防火調節閥,閥片調節應靈活,定位準確,易熔片應放在順氣流方向,執行機構距離墻體最小距離為100mm。
(2)排煙口安裝后應做動作試驗,包括手動、電動操作靈活可靠、嚴密。手動操作裝置連接應牢固,且復位靈活、準確。
(3)消聲器安裝方向必須正確,并單獨設置吊托卡,每臺不少于2付。
(4)各種百葉送、回風口、散流器的安裝與風管連接嚴密、牢固,明裝在室內墻面或吊頂上,應做到橫平豎直,表面平整,風口與裝飾面貼實,應達到無明顯的縫隙,同一房間內安裝多個風口時,應保持安裝一致,并考慮整體的協調。
(5)各種蝶閥、多葉閥安裝,其轉軸與風管的結合處要嚴密,方向應正確,閥片開、閉靈活。安裝后應加潤滑油,無應標明調節角度,并能有效的固定。
3.1.3風口安裝。
(1)凡有吊頂的房間的風口均為鋁合金風口噴塑,所有風機盤管的回風口均為帶濾網的雙層百葉風口,送風口為雙層百葉風口,地下明裝管道的風口為鋁合金風口,地下室正壓送風雙層百葉風口后加調節閥。
(2)風管轉彎半徑一般r=d,矩形半徑彎頭應在導流葉片,導流葉片厚度為風管厚度兩倍,導流片間距不小于60mm,片數不小于兩片。
(3)風管穿墻和樓板之間的間隙應使用防火柔性材料密實填充。
3.1.4管道保溫。
(1)本工程凡敷設在吊頂內的排煙管道需保溫,保溫材料為w38玻璃棉保溫板,厚度為50,容重64kg/m3。保溫層應密實,與風管之間不留間隙。
(2)保溫刷膠前,要求先將風管外表表面清除干凈,使用保溫專用膠,在環境溫度+50c以上操作。
3.1.5防腐刷油。
先清除所有附在管道表面的漬脂和污染物,以便進行風管的刷漆工作。角鋼法蘭、支、托吊架及各種鋼制構件,除銹后涂防銹底漆兩道。刷漆時,要保證按設計要求的涂層遍數,使漆膜均勻無漏涂。
3.1.6通風機、空氣處理機安裝。
3.1.6.1所有風機、均設置減振器,做法按照?91sb6?圖集,懸吊式的設備安裝時均加裝減振吊架,吊桿作穿樓板透孔加固。
3.1.6.3風機安裝減震器時,應嚴格按設計要求的減震器型號、數量和位置進行安裝。
3.1.7空調系統的試運行及風量分配。
3.1.7.1試運轉的準備:為保證試運轉工作順利進行,必須制訂試運轉方案,明確試運轉和程序。
根據方案要求,必須做好試運轉前的準備工作。
3.1.7.2試運轉應具備的條件:。
(1)通風與空調工程安裝結束后,經建設單位與施工單位對工程質量檢查后,應符合施工驗收規范和工程質量檢驗評定標準的要求。
(2)制訂試運轉方案及日程定排表,并明確試運轉現場負責人。
(3)有關的設計圖紙及設備技術資料齊全,并熟悉和了解設備性能及技術資料中的主要參數。
(4)試運轉所需用的水、電等,應具備使用的條件。
(5)風機及附屬設備所在場地土建施工應完工,場地應清理干凈。
3.1.7.3設備單機試運轉。
(1)風機的試運轉準備工作。
a.核對風機、電動機型號、規格及皮帶輪直徑是否與設計相符;。
b.檢查風機,電機兩個皮帶輪的中心是否在一條直線上,地腳上螺絲是否擰緊。
c.檢查風機進出口外柔性接管是否嚴密。
d.傳動皮帶松緊是否適度。
e.檢查軸承處是否有足夠的潤滑油,加注潤滑油的種類和數量應符合設備技術文件的規定。
f.用手盤車時,風朵葉輪應無卡碰現象;。
g.檢查風機調節閥門啟、閉應靈活,定位裝置應可靠;。
h.檢查電機,風機連接地線接應可靠。風管系統的風閥、風口檢查。
i.主干管、支干管、支管上的多葉調節閥全開,若用三通閘板閥應調整到中間位置。風管內的防火閥閥片應放在開啟位置。送、回風口的調節閥全部開啟。
(2)風機的啟動和運轉。
a、風機啟動一次立即停止運轉,檢查葉輪與機殼有無磨擦和不正常的聲音。風機的旋轉方向應與機殼上箭頭所示的方向一致。
b、風機啟動時應用鉗形電流表測量電動機的啟動電流。
c、風機運轉中,應借助金屬棒或螺絲刀。仔細傾聽軸承內有無噪聲來判斷軸承是否損壞或潤滑油中是否混入雜物。風機運轉一段時間后,用表面溫度計測量軸承溫度,其溫度值不應超過設備技術文件的規定,可參照表1所列的數值。
d、風機經上述運轉檢查正常后,可進行連續運轉。運轉應不小于2個小時,試車完畢后,填好試車記錄以備存檔。
(3)風機及系統風量的測定與調整。
風機及系統風量的測定與調整,應在風機正常運轉,通風管網中所出現的毛病,如風道漏風,風閥啟閉不靈活或損壞等應消除后進行。風機和系統風量測定和調整應包括下列內容:風機最大風量及全壓系統總送回風口風量。
測試前,應首先檢查測量儀器、儀表示什是否正確,是否經過校正。測量后,實測值與設計值偏差不應超10%,并做好調試記錄。
施工組織施工方案篇七
本施工組織設計是我單位在對xx城市政配套工程六標段進行了認真的現場勘察以及在綜合各個方面的因素之后進行的全盤部署。在做到安全和質量有所保障的前提下,進取保證施進度,并在施工中嚴格按照程序執行,努力做好各個方面的協調工作。至始至終貫徹本公司重質量,保安全,建設一流工程的宗旨,為業主和廣大市民供給滿意優質的市政工程項目。
1.2編制依據。
《xx城市政配套工程施工圖設計》。
《xx城市政配套工程招標文件》。
《xx城市政配套工程招標答疑文件》。
以及招標文件所示有關本工程的技術標準和規范以及我單位從事類似工程的實際施工經驗。
施工組織施工方案篇八
1、建立健全安全保衛制度,落實治安、防火管理職責人。
2、施工人員統一佩戴工作卡,做到持證上崗。
3、進入施工現場的人員一律戴安全帽,遵守現場的各項規章制度。
4、建立嚴格來訪制度。
5、經常對工人進行法紀和禮貌教育,嚴禁在施工現場打架斗毆及進行黃、賭、毒等非法活動。
施工組織施工方案篇九
2、附圖:(1)施工總平面布置圖;(2)施工總進度圖(網絡圖及橫道圖);(3)重點或關鍵工程施工進度計劃圖;(4)重點或關鍵工程施工平面布置圖;(5)安全、質量、環保體系圖(6)其它應附圖。
3、附表:(1)主要工程數量表;(2)主要材料數量表;(3)主要機械設備數量表;(4)臨時工程數量表;(5)勞動力計劃表;(6)測量、試驗儀器表(7)其他應附的表格。